这个绝对只能是离心泵。唯独离心泵可以把出口关闭来开机。
开3个泵的时候交汇点压力稍高,流量也比两个的时候增加很少,所以分到每个泵的流量就少。流量乘以压力象征着电流乘以电压,得到的是功率。所以每个泵的功率是小了的。内里原因是因为交汇点压力高了,可以导致泵的输出流量下降。只有离心泵有这个性质。具体百度一下离心泵特性曲线线束。
交汇点后面的管路,阻力是一定的(暂时觉得)交汇点的压力升高可以导致管路流量的加大。所以一个泵和三个泵在流量上有区别,此时压力也有区别。
I;II:两个泵的独立特性
I+II:并泵时的特性
III:负载特性
C:单泵时工作点
M:并泵时工作点
并泵后的压头和流量都有提升。流量并没有提升1倍,所以并泵后的单泵流量会回落。并且可见工作点越高,流量的增量越小。与楼主的三个流量数据吻合。
要判断够不够,要先看610立方的流量达到泵的额定没有?