回复:S120 报警 F30003

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-24 10:14:25

9楼

同意1楼观点,调试过程中可以直接把P864给1,这个跟F30003报警没有关系。既然脱开负载可以运行,那么就要考虑驱动和电源模块的问题,选型是按照理论选的,实际上未必如此,谁都有可能犯错,还是从最根本的地方查一下吧。

Chance favors the prepared mind.
评论