回复:没有源程序的PID控制的程序为什么要这样和我捉迷藏,不也是给我找到啦!

渔明锅红

  • 帖子

    2066
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-05-24 11:46:34

3楼

程序明白了,我们来看一下PIW282吧!

从硬件组态是4~20mA信号

再看压力表EDS3000,新的默认的电压信号



而我们要的是电流信号,所以更换压力表要改此设置,维修电气人员没有注意这一点,所以导致比例阀工作不正常。