回复:三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9118
  • 精华

    157
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-24 12:38:32

36楼

关于星--三角启动的电机降压启动序列中相对成本最低的一种应用。

我公司现有设备中也较为常见,其中,有2台80MN的压力机油泵160KW的就是采用次方法。

在实际维护过程中,确实由于同事的初心大意,造成启动后转换失败、启动后电机方向反向、无法实现启动等问题,其根本原因当然是连接的错误造成。

星--三角启动我知道有2种连接方式,并未见有某种方式可以在此原理上再降低启动电流,方法仅仅是解决了主控接触器的容量问题。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3150条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。