回复:三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9539
  • 精华

    161
  • 被关注

    1502

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-24 15:01:52

47楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-05-24 14:15:15的发言 >43楼

是否亲眼所见?2000安电流开关不跳?确认目睹反转?

以下是引用WWCWWC在2017-05-24 12:38:32的发言 >36楼:关于星--三角启动的...

引用36楼详细内容:

关于星--三角启动的电机降压启动序列中相对成本最低的一种应用。

我公司现有设备中也较为常见,其中,有2台80MN的压力机油泵160KW的就是采用次方法。

在实际维护过程中,确实由于同事的初心大意,造成启动后转换失败、启动后电机方向反向、无法实现启动等问题,其根本原因当然是连接的错误造成。

星--三角启动我知道有2种连接方式,并未见有某种方式可以在此原理上再降低启动电流,方法仅仅是解决了主控接触器的容量问题。

当然是在现场亲身经历过。

开关没有跳闸,电机在强力的反击制动过程中重新反转。

我不明白季侠所说的跳开关之说,可能我处设备的电机工作于轻载的原因(油泵电机)。星--三角转换时间在cpu400中设置为9秒,星--三角转换接触器采用的是机械连锁装置的。