大家好!
我发现一个非常奇怪的现象
先看看这个图片

上面这个图片的逻辑是当(TON)定时器前面的比较条件等于就延迟800ms以后接通复位 R DB11.DBX8.0
现在发现一个非常奇怪的现象,比较条件满足,不需要定时器的条件满足就接通了R DB11.DBX8.0
这个是在仿真器里面测试的结果:
但是这个程序在实际的PLC里面是没有问题的,我非常纳闷这个是怎么原因?
难道我在实际的PLC上看错误了?
这是一个通信的看门狗程序,实际应用是没有发现问题,今天仿真检查时发现了这个现象,
希望大家分享一下(TON)定时器心得,看了帮助没有理会其中的意思