恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-24 15:07:34
48楼
如果是星三角启动,接错线是存在正转启动,反转运行的,开关跳不跳看电流了及 开关本身。
是的。
赞同黄工的说法。
我处有2台压力机,每1台压力机上分别配置有160KW电机5台,120KW电机2台,及其它几十千瓦的控制泵,冷却泵系统。
平时,在做电机维护时,由于同事的粗心大意,偶尔也会造成上面我说的那些事故,虽然不是酿成很大的恶果,但也彰显出维护人员的基本功。为此,我还专门地针对基础问题,做过一个教材,以帮助那些对此问题没有明白或者尚未完全明白的同事。
请填写推广理由: