回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!

花落。莫相离

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-12-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-24 20:06:08

15楼

遇到了,至今都是疑难杂症。黑屏然后自动重启,可复位。更换新的cu后,一段时间后又有黑屏自启现象。电源都换成UPS了,cu也送西门子检测说是正常。找不到原因。哪位大神有高见,给指点方向。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。