回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-24 21:59:45

16楼

展开查看
以下是引用花落。莫相离在2017-05-24 20:06:08的发言 >15楼

遇到了,至今都是疑难杂症。黑屏然后自动重启,可复位。更换新的cu后,一段时间后又有黑屏自启现象。电源都换成UPS了,cu也送西门子检测说是正常。找不到原因。哪位大神有高见,给指点方向。


没病不死人,问题肯定是存在的,只是没发现。而黑屏确实与控制电源有关,与BOP面板的插针接触有关。所以,细心查找,监控,应该能发现故障点的。

我是你的朋友