遇到了,至今都是疑难杂症。黑屏然后自动重启,可复位。更换新的cu后,一段时间后又有黑屏自启现象。电源都换成UPS了,cu也送西门子检测说是正常。找不到原因。哪位大神有高见,给指点方向。
CU是24V电源,你的UPS输出是多少V的,怎么变得直流24v?
我们遇到过这种情况,CU黑屏,有时有正常,除了K版所说的插接不良外,其实我还怀疑是24V电源的问题。
我们遇到的情况,除了CU黑屏有时正常自启外,有时黑屏后断二次电重新送电有正常,但有时还会出现黑屏情况。
我们还遇到过以情况,使用的380v/24v变压器,再经过自制的二极管全波整流提供24V直流电,但是连接400PLC时DP通讯有时正常有时连接不上,(10次能连上9次吧),连接440变频器正常,但是连接abb软起不行,但是老外负责调试,abb售后人员来也没弄好,后来老外直接投诉到瑞士总部,abb负责调试人员带着abb的PLC和24v直流电源来,调试正常,对比才发现可能是24V电源问题。