本人在国企多年,接触到的大多是金属切削类的数控设备。西门子840D系列的设备最多,无论是一手的还是改造升级的旧设备。
适配器往NCU上一插,在线监控或是上传下载都很方便。但最近跳槽去了外企,行业变了设备也有很大不同。都是HMI 搭载Wincc flexible 2008 SP3 ,集成的辅助设备很多,包括ABB机器人。进口设备,OEM又没有PLC在线诊断状态。只提供电气图,PLC一概不给。排故非常的恶心,所以就动了自己下载的念头…… 因为设备是外接网线,和国外厂家在线诊断的。倒是有时差,总之不方便。
于是昨天偷偷拔了网线,利用午休时间想见缝插针,把PLC给下载了。因为设备上没有NCU接口,我直接把适配器电缆接在S7-300的CPU上。(型号:CPU315-2 PN/DP)。结果问题来了!
通讯上以后,STEP7软件显示“可访问的节点--MPI=2(直接)--块”。从OB1、FB、FC、SFC确实都有,但是工具栏上的PLC菜单下,没有上传和下载(都是灰色),无法选择。只有(1.将RAM复制到ROM;2.从存储卡中获取)这几条。同样,我也无法通过交叉列表的方式,查询PLC的地址。
这是怎么一回事啊?本来我想尝试:1.将RAM复制到ROM;2.从存储卡中获取。但是以前没这么做过,怕万一把CPU里的程序清空或者空覆盖了。就闯祸了!数据备份目前只有老外有。
想请教下各位:我是不是还有疏漏的地方,请指正。有没有直接在这种方式下,直接下载PLC的经验?如何下载,安全可靠?能否分享一下呢,万分感激!
2018/8/5 :因为旧帖没法直接回复,再开新帖,无法说清前因后果,所以直接在旧文后跟以下内容:
这台设备上周出了棘手问题,周末断电后(正常关机)。ABB机器人无法回零点,检查下来是电池的问题,重新校调机械原点按手册恢复。然后试车走程序,发现加工时设备不出丸料,接着一顿好查……阀的动作等等,机械和气压回路已经排除了。总之这台喷砂设备是出气不出料!
我怀疑是下料的MagnaValve,这个磁性阀的控制有问题。确实也没有其它可检查的了,除了程序。于是想重装老外去年留下的备份数据,于是新买了PC。昨天在家试了下,原来那个近60G的备份是VMwared的镜像文件,是老外直接将自己电脑里的西门子和皮尔茨软件打包了。我把PROG_VIN_7_64_TIAPortal14的镜像文件,打开做了磁盘映射。成为了另一个新的盘符D:盘,内容翻了一倍,120G左右。问题来了,我打开其中西门子的文件夹,找到AutomationTooL,在运行时出错了,出现”该路径不存在“的提示!盘符里其他软件也是如此,这是怎么回事啊?
在映射磁盘时,镜像文件一共有2个卷。1个是136G,另一个是4G。我选的第一个进行了磁盘映射,因为试过,没有办法同时选择两个文件。我也将”以只读方式打开文件“的选项取消了,试过几次,无论是不是只读方式,时运行相关程序都报路径出错。
请问有人碰到过类似问题吗?求教,紧急!