回复:三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-25 09:31:49

62楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2017-05-24 17:40:20的发言 >57楼

回黄工:

   可能我们的理解出了问题,我是对于选择接触器功率为出发点的意思:

假设负载电流是100A的,如果启动方式连接到接触器的上桩,则需要负载电流的一半,50A的接触器配置,而连接到主接触器的下桩则需要100A的接触器配置。

而并不指星--三角启动可以降低启动电流是多少。

以下是引用HUANGZE75在2017-05-24 17:14:08的发言 >56楼:相电流=根号三分之一...

引用56楼详细内容:

相电流=根号三分之一线电流的,不是一半。

以下是引用WWCWWC在2017-05-24 15:38:13的发言 >53楼:哦。  这样的连接...

引用53楼详细内容:

哦。

  这样的连接方式,可以减小主接触器的容量(1/2),对于功率较大的负载考虑这个比较省一些成本。

如果是取主接触器的下桩,则在大功率负载中主接触器功率就需要选择大于三角形接触器的2倍。


以下是引用HUANGZE75在2017-05-24 15:35:20的发言 >51楼:我都是取上端的,...

引用51楼详细内容:

我都是取上端的,就是线电流相电流的关系问题。

以下是引用WWCWWC在2017-05-24 15:16:17的发言 >50楼:回黄工:  我的...

引用50楼详细内容:

回黄工:

  我的意思是完成星星启动后的那个三角形运行时,这个接触器主电源是取主接触器的上桩还是下桩。


以下是引用HUANGZE75在2017-05-24 13:56:27的发言 >39楼:星--三角启动我...

引用39楼详细内容:

星--三角启动我知道有2种连接方式,并未见有某种方式可以在此原理上再降低启动电流,方法仅仅是解决了主控接触器的容量问题。

王工,没有搞清楚你的意思

以下是引用WWCWWC在2017-05-24 12:38:32的发言 >36楼:关于星--三角启...

引用36楼详细内容:

关于星--三角启动的电机降压启动序列中相对成本最低的一种应用。

我公司现有设备中也较为常见,其中,有2台80MN的压力机油泵160KW的就是采用次方法。

在实际维护过程中,确实由于同事的初心大意,造成启动后转换失败、启动后电机方向反向、无法实现启动等问题,其根本原因当然是连接的错误造成。

星--三角启动我知道有2种连接方式,并未见有某种方式可以在此原理上再降低启动电流,方法仅仅是解决了主控接触器的容量问题。

王工,假如电流是100A,实际过电源接触器和三角形接触器并联情况下,过每个接触器的电流是不到58A,不是50A,我很早以前也是认为是50A,实际就是线电流和相电流的关系。