回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-25 09:53:26

19楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-03-19 22:36:15的发言 >10楼

这个我们倒是遇到过一次,一次坏了8个CU,4个黑屏,4个红灯。

当时去了检查,由于都是坏的相邻的柜子,直接怀疑CU电源问题,结果检查发现STIOP的24V电源输出时有时无,结果就造成了大量CU损坏及黑屏这个情况,当时幸好库里有几个备件,再把辅助设备停掉换到主设备上,才保证了生产,要不还得停几天。

以下是引用kdrjl在2017-03-14 20:59:02的发言 >5楼:西粉没遇到过BOP...

引用5楼详细内容:

西粉没遇到过BOP黑屏。当然无从说起。n年以来,年年都调试S120系统,没出现过BOP面板黑屏。在硬件问题上,没有返厂记录。

这个电源损坏,造成了这么多的CU板损坏,这是什么原因啊。