恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-25 10:44:40
21楼
这个电源损坏,造成了这么多的CU板损坏,这是什么原因啊。
H侠,其实里面我也写了,西门子STIOP电源损坏造成的,当时夜间接到电话时,说传动系统坏了,急忙从家赶来,大概从故障到现场30分钟左右,现场后发现部分黑屏(应该已坏了),有的黑后又亮,于是测量24V电源时有时无,断掉所有24V电源,先检查柜顶24V电源小母排,接头都正常,检查STIOP输出时有时无,更换STIOP后,黑屏的断电再送电(几次)都不行了,还有几台送电后正常,但过几分钟后显示屏变暗但不是黑屏,红灯亮。后来更换,因为没那多备件,把辅助传动不用了停掉,更换了到主传动后整机运行。
后期我们拆开STIOP电源,上面灰尘不少,有点潮湿,附在电路板上,用风葫芦吹根本吹不掉,主要就是这问题造成的。
解决办法:
控制好空调温度(由于传动散热量大,空调部分有问题,所以为了防止故障,运行电工把空调温度调的很低,空调修好后未改过来),保持在23-26度。
停机检修对变频器吹扫时,下面用风葫芦吹,上面吸尘器吸,这样保证除的尘全部吸收,不进入其他元器件。因为系统投入后,6年后,我的PLC电源也出过这问题。
对部分电子版件拆开清洗,用防静电刷和清洗剂。
至于照片6年以前了已没了,由于这几年做项目也无实际的模块参考了。
另外不管修的CU,stiop电源修好后都没敢用在主要系统上,用在了副传上,既是损坏也不会对生产造成影响。因为对于采购的电子元件我是没信心的。
修理办法就是对着线路板从电源的进或出端一步一步测量即可。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主