回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-25 10:44:40

21楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-05-25 09:53:26的发言 >19楼

这个电源损坏,造成了这么多的CU板损坏,这是什么原因啊。

以下是引用梦天空在2017-03-19 22:36:15的发言 >10楼:这个我们倒是遇到过...

引用10楼详细内容:

这个我们倒是遇到过一次,一次坏了8个CU,4个黑屏,4个红灯。

当时去了检查,由于都是坏的相邻的柜子,直接怀疑CU电源问题,结果检查发现STIOP的24V电源输出时有时无,结果就造成了大量CU损坏及黑屏这个情况,当时幸好库里有几个备件,再把辅助设备停掉换到主设备上,才保证了生产,要不还得停几天。

以下是引用kdrjl在2017-03-14 20:59:02的发言 >5楼:西粉没遇到过BOP...

引用5楼详细内容:

西粉没遇到过BOP黑屏。当然无从说起。n年以来,年年都调试S120系统,没出现过BOP面板黑屏。在硬件问题上,没有返厂记录。

H侠,其实里面我也写了,西门子STIOP电源损坏造成的,当时夜间接到电话时,说传动系统坏了,急忙从家赶来,大概从故障到现场30分钟左右,现场后发现部分黑屏(应该已坏了),有的黑后又亮,于是测量24V电源时有时无,断掉所有24V电源,先检查柜顶24V电源小母排,接头都正常,检查STIOP输出时有时无,更换STIOP后,黑屏的断电再送电(几次)都不行了,还有几台送电后正常,但过几分钟后显示屏变暗但不是黑屏,红灯亮。后来更换,因为没那多备件,把辅助传动不用了停掉,更换了到主传动后整机运行。

后期我们拆开STIOP电源,上面灰尘不少,有点潮湿,附在电路板上,用风葫芦吹根本吹不掉,主要就是这问题造成的。

解决办法:

控制好空调温度(由于传动散热量大,空调部分有问题,所以为了防止故障,运行电工把空调温度调的很低,空调修好后未改过来),保持在23-26度。

停机检修对变频器吹扫时,下面用风葫芦吹,上面吸尘器吸,这样保证除的尘全部吸收,不进入其他元器件。因为系统投入后,6年后,我的PLC电源也出过这问题。

对部分电子版件拆开清洗,用防静电刷和清洗剂。

至于照片6年以前了已没了,由于这几年做项目也无实际的模块参考了。

另外不管修的CU,stiop电源修好后都没敢用在主要系统上,用在了副传上,既是损坏也不会对生产造成影响。因为对于采购的电子元件我是没信心的。

修理办法就是对着线路板从电源的进或出端一步一步测量即可。