回复:300PLC控制4台V20变频器 1.5KW,速度设定与显示值相差很大

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23352
  • 精华

    889
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-25 11:07:53

5楼

展开查看
以下是引用Keydeon_Leon在2017-05-25 11:00:51的发言 >

@yming

  你好!

  是走模拟量给定的,我查看了模拟量输出参数P0771,目前所有的设定都是按照出厂设置的,值是P0771=21。

  我之前尝试过修改这个参数,但是没有任何变化。

  另外,我该如何标定呢?其他几个为什么没什么差异呢?

  

哦。

其实所有模拟量本质上都要按实际值重新标定。

看参数 756-760的说明。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?