回复:开关量断线检测(阀)

lzm

  • 帖子

    1317
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-25 12:25:34

14楼

原来问题缘起是客户的要求文字,大可不必扣字眼来实施。

控制阀通常的解决方案是:

1)供电回路保护,加断路器或熔断器在供电回路里就可以了配上信号辅助触点或信号熔断器来辨别保护是否动作,对于数量较多的阀门可依功能不同分组来考虑以节省反馈输入点。

2)阀门工作状态反馈,通常加阀位反馈信号接入系统,如果仅用指示灯那只好人为巡视检查。

用户通常最关心的是阀门一旦出现问题,系统要第一时间响应,报警、提示以利维护人员尽快找出判断问题点和原因并解决。

1可说是针对短路,2可说是阀动作异常(原因多样,输出开路是其一)

如果非要对输出线路进行检测那只能加检测器件和线路,是否值得还需商议。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤