恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-25 13:51:25
73楼
结论:
只要六个端子,三三相序一致,就一定不会跳。
123
123
这是电机端子。这里每对相同数字表示同一个线圈,与实物位置不一致,只为了说明方便。
UVW
WUV
这种是下方滞后上方的接法(“滞后”这两个字也是我安上去的,也是为了说明方便)
UVW
VWU
这种是下方超前上方的接法
这两种接法是正确的。
UVW
UVW
这样的接法就是同相接法,电机等于没有通电。
所以相序一致了,肯定不会出事。
Y-△有两种接法:
1、U1--W2;V1--U2;W1--V2;
2、U1--V2;V1--W2;W1--U2;
都可以,只要电源进线顺序不变,那么都是正转。
如果需要得到相反转向,有两种办法:
1、同时更换接触器出线端的任意两相;
这个又分两种:
a、举例,掉换U1+V1和U2+W2,相当于掉换电源进线;
b、举例,掉换U1+V1和U2+V2,相当于掉换电源进线+变换△接法;
2、直接更换电源进线端的任意两相;
见下图。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主