真是奇怪啊,shine的回帖如此精彩,居然既没有加精,也没有点赞的...
不过这中间说错了一点点,“楼主的第一个测试程序可以认为是区域2的时间为0。所以之后的置位指令不会被执行。”
确切讲应该是可能会置位,但是需要运行很长很长时间才可能。
有兴趣的同学可以看一下这个文档:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/71704589
这是关于S5定时器的,和S7-1200的这个比较相似。
不同的是S7-1200定时器的更新出现在使用背景块的Q或者ET,也可以出现在定时器的Q或者ET连接变量时
而S5定时器的更新可以出现在定时器调用时,也可以出现在Tx作为位或者时间使用时
还有需要注意的是:
对于S7-1200定时器,最好只使用1个更新,例如只用一个.Q或者只是Q点连接一个变量,因为如果多次更新定时器的话可能会带来问题。