回复:V90 PN 伺服,用111报文,读取扭矩值

henry.wang

  • 帖子

    999
  • 精华

    31
  • 被关注

    381

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-25 17:13:58

7楼

展开查看
以下是引用Just Do在2017-05-25 15:06:43的发言 >5楼

可以通过111报文最后一个字(PZD12)来读取扭矩值,这个是留给用户自动分配的,我已经读取成功了,之前没成功是因为我把对应的I地址错位了,按照原帖上的分配情况,对应的应该是IW722

为楼主发现问题又解决问题点赞。

另外,楼主有没有想过出现这个问题的原因是什么呢?