爆保险原因可能转换时,星形接触器灭弧罩效果不好,导致三角形转换时产生弧间短路,最好是转换时有个0.5秒左右的延时就比较好。或是三角形星形接触器没有做电气或是机械互锁,此外可能就是接线错误导致运行反转。
一般不是灭弧效果不好,而是控制电路的互锁没有接对.在转换过程中引起的短路故障.它的要求是星型完全脱开后角型才能吸合,这样做在转换时是不会出问题的.