回复:6RA80装置时常报F60057,电流环优化不过,请问是什么原因?什么参数没有调整好?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-25 22:24:44

17楼

本来,近十年我很少光顾直流版区,因为到现在也没机会使用一台80的直流驱动系统。前一段有个机会,说是想上80去控制一台直流电机的项目,结果采购的项目备件表都下了,到了管理部库管,说还有一台07年的23存货没用呢,问是否可用,老板一听立马停止采购80 ,把这个库底子打发了。


今天调这个23系统,一开始也是25报错不过,我把转矩限幅和电流限幅一律改成了系统默认的参数,再做电流优化就过了,然后又改回了我们的设置。而且接下来的调试和辨识非常顺利,很快就ok了。十年没摸直流了,这一干相当于复习功课似的,感觉挺有意思。还是直流简单,事少。我指的是调试过程。


进来看看我曾经的论坛主版区,很有感触的呢。顺便操作了封精,亮亮相。嘻嘻