回复:S7-200如何实现10-50Hz的正弦波信号的模拟量输出?

lqmabcd

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2011-03-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-26 09:49:35

8楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2017-05-26 00:41:19的发言 >5楼:别想单纯用PLC来实现0~50Hz正弦波了… 先跟你算一下50Hz周期就是20ms,如果用定时中断那么一个正弦波周期只有16分段,假如是380V正弦波0~538V实际值就剩下8个分段,也就是每一个定时中断输出电压就有67V电压跳变,这对负载来说绝对是不允许的!!!所以单纯用PLC来实现别想。 只能用PLC作为信号源输出调制信号给可调电源。比如给变频器0~10V控制变频器输出0~50Hz。

兄弟跟你说的还不是一回事,我需要PLC的模拟量输出端口产生大概50hz的正弦信号去控制液压控制上面的比例阀,不是是说的高压高频,其实弄一个外部电路我知道是可以的,高频信号由外部电路实现