签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:新手
注册时间:2017-05-26
普通 如何晋级?
624
4
2017-05-26 10:23:52
工业DCS操作,PLC是s7-400,每台电脑通过DP交换机连接,连接每台电脑上的是DP口,最近出现只要连接3台电脑,就有2台电脑操作数据一直闪,一会断连接一会又正常。变成2台后故障消失,请问是怎么回事?
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
查参数?诊故障?调设备?问问「AI小西」
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有4413条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!