以下是引用lqmabcd在2017-05-26 09:49:35的发言 >8楼

兄弟跟你说的还不是一回事,我需要PLC的模拟量输出端口产生大概50hz的正弦信号去控制液压控制上面的比例阀,不是是说的高压高频,其实弄一个外部电路我知道是可以的,高频信号由外部电路实现

以下是引用Zaxife在2017-05-26 00:41:19的发言 >5楼:别想单纯用PLC来...

引用5楼详细内容:

别想单纯用PLC来实现0~50Hz正弦波了…
先跟你算一下50Hz周期就是20ms,如果用定时中断那么一个正弦波周期只有16分段,假如是380V正弦波0~538V实际值就剩下8个分段,也就是每一个定时中断输出电压就有67V电压跳变,这对负载来说绝对是不允许的!!!所以单纯用PLC来实现别想。
只能用PLC作为信号源输出调制信号给可调电源。比如给变频器0~10V控制变频器输出0~50Hz。

1、如果你知道S7 200模拟量输出模块DAC转换需要750us才能稳定这些基本的参数,你就不会想用S7 200的模拟量输出0~50Hz正弦波信号了。
2、正弦波的浮点运算指令,根本无法在1ms内计算完成,也就是说想用中断实现50Hz正弦波计算别奢望了。几个Hz还可以考虑。
简单的说,就是模拟量输出达不到转换速度上的要求,并不是高压高频的问题,而是输出平滑过度的问题。
你还是更改比例阀的选型吧,就像楼上说的用PWM更实在。