6楼

展开查看
以下是引用sdzcl在2017-05-26 08:52:02的发言 >5楼

我的也遇到同样的问题,到底如何解决呀?

我的模拟量输入接入两线制温度变送器,并将24vDC串接入回路中,测量模块模拟量输入端子两端也只有7点多V的电压,温度变送器无显示,模块也没有模拟量输入,到底什么原因?怎么解决?

同样的接法接入EM AE04模块就正常显示。



是否系统块中的模拟量输入/通道0/类型没有设置成电流0-20mA?   如果设置成电压(这是默认的)就是这样的现象.