楼主:S7-300/400与施耐德ATV71通过PROFIBUS通讯控制,在变频器里面要设置参数的,对于你说不设置任何参数我不认同,除非你出去调试时候公司有人帮你设置好了,不然是无法控制的。
当然,在变频器里设置比如,8502,3202等,用于设置和变频器交换那些数据。不设置也可以,DP诊断不会报警,