回复:S7-200如何实现10-50Hz的正弦波信号的模拟量输出?

lqmabcd

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2011-03-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-27 08:59:13

14楼

展开查看
以下是引用winter938在2017-05-26 11:20:36的发言 >10楼

我的理解:就PLC的扫描机制去处理50HZ级别的信号是不太现实的,因为扫描周期就已经是毫秒级的了,但在一个扫描周期内程序可以多次刷新模拟量输出一定程度上实现高速,但这个没啥实际意义因为PLC不可能就只干刷新模拟输出这一个任务。建议楼主采用脉冲输出后经过外围的电路进行滤波来获得想要频率的正弦波,PLC控制频率就好了。有点好奇楼主的比例阀要的控制信号究竟是个什么信号,是10到50HZ的正弦波,幅度有要求吗?波形有要求吗?如果仅仅是频率要求的话按我说的也许就足够用了。

是这样的,现在做了一套S7-200的控制系统,主要想控制一台液压测试的平台,液压测试平台里有两个比例阀,其中一个阀门主要控制液压管道的压力,一个是控制液压泵的排量。都是用S7-200的模拟量输出,当然模拟量的输出还不能直接控制比例阀,因为比例阀的控制开度控制信号需要大概是-600ma到+600ma,所以在PLC模拟量输出和比例阀之间又加了一个控制器,目的实现信号的转换。这里只要求PLC的模拟量的输出范围为0.5V到4.5V,系统调试之前,甲方没有提出比例阀门控制需要高频的正弦波或者余弦波的信号,调试的过程中甲方才提出这个要求,后来也是查阅了很多相关的材料,感觉200实现此功能可能费劲,所以才问问各位大侠这个功能200实现是不是可能,1楼兄弟的那个帖子我看了,程序我也试了,比我之前做的程序好很多,但也是达不到要求的信号频率,所以我现在也建议甲方,买能输出高频信号的外围电路,或者自己搭建外围电路。