以下是引用芳季在2017-05-27 12:29:58的发言 >4楼

我不觉得有多少勾搭啊。

第一对触点是手自动选择。后面一个触点是手动自动各自的逻辑。没毛病。

问题是Q最终放在子程序里,你要知道,子程序不调用的时候,Q会保持在最后状态。

嘛,这个要看个人的编程习惯和工艺要求了。

楼主的的V1001.5输出确实是没必要的,直接在网络1中用I0.5的选用常开或常闭替换就可以,如果要采用输入点延时的话就不能像网络2、3那样直接输出了。

我个人喜欢这种开关机、急停输入都要100ms延时后才采用,不然就现场各种电磁干扰很是不安心。

楼主的混在一起做法对于少量的设备控制没问题的了,但是如果很多,比如几十个电机逻辑更复杂我觉得还是独立分开更轻松。

不过,感觉我们对S7 200都期望过高了,特别TCP通讯后就更明显了。