回复:S120型号升级兼容问题

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-27 16:16:56

3楼

西门子S120通讯的一些文档说走PN通讯的时候电机模块的订货号最后一位要>=3


2011330141243146.pdf

你指的应该是CU320-2与功率模块,电源模块,等等其他元件的兼容性,,

有一点注意:

这个兼容性是针对于CU320-2来说的,不是单独针对于DP的,所以PN也是使用的。


6SL3120-2TE21-8AD0    6SL3120-1TE23-0AD0  属于双电机模块,,

2015年10月21日  交付放行,,我觉得对于CU320-2也是可以的,,但最好与技术支持确认一下。。