以下是引用HUANGZE75在2017-05-25 09:49:04的发言 >12楼

楼主的实验说白了就是水泵的流量变化导致了负载率的变化,管道的通径基本已经限制了流量,当然同样通径的管道,压力越大输送的流量就越大,对于离心水泵及风机来说,压力越低流量越大,此时的负载也越大。

对于通径的管道,压力越大,输送的流量越大,压力越小流量越大  感觉有点绕口呢,

是否可以看作离心泵做功的大小,即最大输出功率是恒定的,流量和压力此消彼长的关系,或者是离心泵恒定做功的值是X,那么压力和流量对应某个系数和这个X能扯上关系,当压力最大时,流量是0,当流量最大时,压力是0,