回复:V20变频器共直流母线

gongs

  • 帖子

    1161
  • 精华

    5
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-28 09:24:15

2楼

展开查看
以下是引用yming在2017-05-27 19:29:13的发言 >1楼

 直流母线并联,主要考虑:

1、整流部分的能力问题。

2、直流母线上电容的充电问题。

这就要求你对其结构要清楚。充电电阻和主短路接触器位置是在哪里。是在主回路还是在支路上。


充电电阻和主短路接触器的位置是说V20变频器内的元器件吧。

我设想一个总空开下带三个分空开,三个分空开正常先合闸,送电和停电都从总空开控制。


咨询了技术支持,回复说两台并联经过测试,三台并联未经过测试,不建议、不支持、不负责。