回复:V20变频器共直流母线

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23657
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-28 10:03:17

3楼

是的。主要是电路结构不清楚;我还没遇到坏过;没拆过。MM4拆过;修过。它的电容充电电阻是在支路上。所以直流并联无所谓。

嗯,我觉得是否在支路上是可以测试出来的。

如果上电,直流电压是充电曲线(大概3秒?)那么就是在主回路上。

如果上电,直流电压立即出现(有波纹的),内部接触器短路后,变成稳定电压。那么充电电路就是在支路上的。


不管怎么说,主要还是要考虑整流器的能力,如果是这几台相同型号;功率的,那么它们的整流器应该是同规格的,导通压降应该差不多。尽管你所有的整流器都接上电源,空载时,实际上只有一组在工作(导通压降最小的)随着负载电流增大,会有第二组开始工作(误差很小);第三组开始工作。。

如果变频器是规格、功率大小不等。它们的整流器导通压降不同。如果功率小的那台导通压降小的话,它可能在运行时过载烧毁。


所以关键是看电路结构。

要是在支路上,也可以用一台大的(选型时可以大一点),拖动几台小的。或者干脆用一台自己的整流器;加保险,挂到直流母线上。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:分析的非常到位。值得学习。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: