以下是引用芳季在2017-05-28 12:05:24的发言 >4楼

引用<不建议、不支持、不负责。>

这话的确难倒很多人,一听就怕了。却也无能为力,因为这个回复已经是最权威的代表了。

以下,我同样是不支持,不负责,但是我建议。

三台机由各自接触器先独立接通电源,若干秒后变频器发出就绪信号,就把直流母线的三个直流接触器也合上。停机时,接触器逻辑随意。这样的话可以避开充电电流。

我现在有台机,18.5变频器做急加速急减速动作,加了一个2kw的刹车电阻。旁边有4个0.75的。我正在想,这四个小东西不接电源了,直接接大变频的直流母线算了。刹车电阻也省了算了。

这三个直流接触器没有必要。

上电过程中,因为有限流电阻,电容充电电流并不大。一组整流器完全可以。

问题是出在运行时的负载电流。大电流不要经过小整流组件。