这个问题以前有讨论、解释过的。
可能真是太巧了。
有可能是 PLC 的启动设置在了 《暖启动 - 按断电前的操作模式》;这是默认模式。
如果,两次断电间隔很短,PLC 还没有进入运行模式,又断电了,就很可能会“死”在那里了!
像我带有多台(6台) PN 驱动的情况下,上电到所有 IO设备完成;进入运行,需要20多秒。
你要手动把它改成 《暖启动 - RUN模式 》