以下是引用kdrjl在2017-05-29 09:13:19的发言 >

你应该想一想,为什么MM4或G120系列,西门子没有推荐共直流母线呢?为什么S120就是共直流母线的典型结构呢?


答案很明确,那就是S120采用的整流部分(准确的说是电源模块)和逆变部分(电机模块)是分开的。共直流母线结构,为什么要推荐电源与驱动两部分分开?是我们要思考的一个问题。也是共直流母线的特殊性技术问题。不过有时凭空去想,往往还是虚的,实际实验一把,问题会看的很清楚。但存在交学费的问题。


所以说小变频器的共直流母线结构,我推荐你把它的整流部分摒弃(悬空处理),只作为逆变器来应用。而电源部分单独考虑,设计制作一个总的整流电源(制动部分可以利用现有的小变频器自身内置的功能)。这样,所考虑的不安全的风险系数就小多了。嘻嘻

道理是能感应到了。难道只有这条路?