回复:V20变频器共直流母线

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-29 09:35:38

12楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-05-29 09:25:38的发言 >

道理是能感应到了。难道只有这条路?

哈哈,当然,我推荐的,是保守的,安全的思路,也有风险的思路,那就是n个变频器的直流母线并联,n个变频器的输入接同一个动力供电电网。这么做行吗?没有不行,国内有人这么做。但绝对不是一个可以推荐的结构。假如说这些(每一个)变频器的直流母线不是直接并联,而是有一个直流电抗器串接,也许就是安全的。但这么做的成本,还不如我所推荐的那个结构便宜呢。


那么,为什么整流部分一起供电给同一个直流母线不予推荐呢?这个是不是在模电数电的教科书里有描述呀。此处不再赘述。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。