s71500与g120和s120

已锁定

leileileilei

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-12-06

普通 普通 如何晋级?

s71500与g120和s120

1531

3

2017-05-29 13:27:46

 去年这个时候有一个项目用 s7-1511和书本型 的s120一套,当时用的软件是portal v13 sp1 udp8 and starter v4.4    当时s120接编码器的时候折腾了好长时间,接成单极性就是不行,一直报故障,最后接成双极性的就好了,为了把接线端子装在变频电机的编码器出线盒里,这次还想接成单极性,打电话给400 810 4288,说可以,把通道监控取消。这次果断接成4根线,又折腾了两天,还是 一直报故障,无耐花了一天时间全改成8根线,立即好了,郁闷哪, 连接g120时,starter里的通信配置和portal里的怎么也对不上,最后找了点资料看了看,又在portal standdrive里配,但portal 里只能下,不能上传,感觉参数无法保存  最后又用starter上传了一下,算是好了,通信配置也能对上了,最后还是要用starter调,

     starter 又连不上s120了,版本对不上,去年的是v4.6  今年的是 v4.7.3  没有办法又去升级starter到v4.5 和

portal v13 sp1 到udp9   最后好不容易都搞定了,可以调试程序了,才发现在portal又不好使了,做了一个简单的程序,按一次按钮,让一个变量加一,按一次另一个按钮让该变量减一,就这么一个简单的程序怎么都调不成,加一还算正常,减一只要不松按钮就会一直减,最后改用梯型图写(原来用的stl),更离谱了,按钮不通,没有上升沿,竟然一直自动加,好像一秒加一的样子,以为变量用重了,全改成m3000.0(上升沿用),mw4000,仍然一个样子,快崩溃了,想把软件改回udp8 又耽心硬件的固件版本对不上,也不知道怎么改回去,没有办法干了10多年的自动化,用了有10年的siemens plc 也用过GE fanuc 的90-70    ormon

mitsubishi  AB 的plc,第一次遇见这种情况,

    现在正在下portal v14,  装软件又得一两天,这是要把客户逼疯的节奏