回复:S7-200 MAP库 运动距离显示在触摸屏上,一直不成功,求助!

Jianronzhang

  • 帖子

    98
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2013-10-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-29 14:12:55

2楼

 


。。。。。。谢谢楼上回复 。




                     我点动或者执行绝对移位 , 触摸屏上的数字在变化 。

                     但是数值显示不正常,比如它会显示  1.368e + 009

                     小数点后面的数字在变化。而实际已经走过10 mm 了。



                     绝对移位,相对移位 , 实际尺寸都是对的 。 就是这

                     个显示不正确。我的程序图也上了,那个EU块,参数

                     也没错 -----  5000个脉冲走一圈,一圈走 5.0 mm 。可

                     就是显示的数值不对,而且,好像是格式不对 。