通讯需要很多个周期的时间去完成。而中断的中心思想是半个周期都不能等,很急很急的。所以这个要求是不切合实际的。

你可以在中断中置位一个位,然后再扫描里检查这个位,进行读取操作,读取完毕就复位这个位。还有读取多个仪表的参数是需要很多百毫秒的时间,你的中断可不能相差太少时差啊。没读完一轮又中断一次那是没法完成任务的。