以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-05-30 13:39:54的发言 >6楼

急停OFF2的同时投入直流制动?在封锁脉冲的时候同时给电机绕组注入直流电流?


这个逻辑是怎么实现的,Y侠能介绍下吗?一般变频器在接受到OFF2指令后就立刻停止工作了,直流制动这个时候是怎么再激活的?应该不是用同一台变频器做到的吧

是MM440

直流制动过程本来就是先OFF2; 去磁;再投入直流制动的。

我只是启用了那个定时器。

实际上是有先后次序的。只不过工人没感觉而已。按钮就是那种带锁的停车。要想快取消,就是解锁。

对吧?