修改MD30200=1 (原值2) (编码器数量)

 修改MD31000=0(原值1) (直接测量系统)

 修改MD31040=0(原值1) (编码器直接安装  在机床上)

修改驱动器参数922=102   915.6=50009

916.6=50010   916.7=50011  916.8=50011

916.9=50012  916.10=50012

使用SIMOCOMU修改驱动器参数