200PID控制如果采用的是向导方式,则系统会自动调用定时中断SMB34,连接中断事件号10。
而你采用modbus 通讯来读取仪表数据,如果也采用定时中断,就不能够再次调用中断事件10了,你需要自定义定时中断SMB35,中断事件号:11。如果modbus不调用中断,则与此定时中断没有关系。