±接线柱的选择不同也会有影响。有些接线柱的内部铜排设计的容量,不够DC Coupling应用,还是要小心的。

凡是不按照官方资料使用的,都属于客户非正常使用,不享受官方质保。

客户在获得收益的同时,也必须承担必要的风险。

有些客户说,XX品牌的人说了这么干没问题。诚然此人说的是真,但是真出问题的时候,此人是不负担你的损失,厂家也不会承担售后责任的。


精华帖版主置评:说的没错。不仔细检查,PCB 板上的截面不够,确实可能会出问题。 -yming