恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-31 19:21:53
59楼
三电容中点并不相当于零线N,一方面有4个压敏电阻托着,另一方面通过V17R11充电后,直流母线也不是负压呀,充的是UDC+,也具有“托”电压的作用啊。
只要直流母线电压》U线,这个V17就截止了。而那个R11呢,此时就与三个星接的电网一起起滤波的作用了。
@yming .
不对。那些压敏电阻在运行中,就认为是完全断开的。除非进线含有较高的毛刺电压,它才会导通一下,而且它的残压会达到2.2倍的标定值。一旦运行中真的大电流导通了,它立马就炸了。安装它仅仅是为了产品的EMC 合格检查。
而那三只星接的X 电容在任何变频器中都存在。功能和Y电容类似,都是为了产品EMC 合格检查。
其中点只能是3AC 电源中点。
上电时,在上桥臂可控硅未导通阶段,直流电容下面负端是直接与三相负半周联通的。而直流正端充电电压逐渐上升。
因为只是一相半波充电,电压不会像西门子那样能达到直流母线电压的95%。
而且一旦直流正端超过“中点”;这个充电电阻上的电流还是“交流”;方向往返的;不是么?
所以是个有意思的充电设计。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主