10多种PLC控制方法不算多,应该很容易在PLC里面实现。
当然还要看你的控制点数具体为多少;若控制点数不多,
用200SMART系列就可以实现。若控制点数较多,使用1200或
300系列总能够完成你的任务。
楼主的这种控制系统使用PLC编程也正好可以发挥PLC的长处。
楼主可以在WinCC上设置一个整形变量表示控制方法,此变量从1到16
分别表示16种控制方法。然后在PLC的控制逻辑中分别对这16种控制方法
进行编程,即可以达到楼主的工艺要求。
一般在供水系统中无需那么多的控制方法,经过一段时间的试运行,
楼主就可以将控制方法固定到某一种或某几种最好的控制方法上面。
顺便再问个问题:该控制系统无实际操作按钮及转换开关,全部采用上位机在WINCC里操作,当主机死机或者断电关机时,WINCC里已经置位的中间变量M(也就是给PLC中置位的M点),会因为通讯中断而自行复位吗?个人感觉这关乎安全,有什么好的解决手段吗?