顺便再问个问题:该控制系统无实际操作按钮及转换开关,全部采用上位机在WINCC里操作,当主机死机或者断电关机时,WINCC里已经置位的中间变量M(也就是给PLC中置位的M点),会因为通讯中断而自行复位吗?个人感觉这关乎安全,有什么好的解决手段吗?
没有,你可以用wincc置位,然后plc根据这个位做相应的动作,动作做完后,程序复位这个点。这样就不用考虑通讯中断的问题了。