展开查看
以下是引用Zaxife在2017-05-31 13:52:18的发言 >4楼:想用PLC来实现这种高速模拟量识别的话,楼主还是别想了。就是凑合能够实现了也绝对不是你想要的结果的。
频率可以用开关量输入上升沿中断次数计数判断;脉宽可以用开关量输入的上升沿、下降沿配合PTO、高速计数器凑合;但波形就想都别想了。
要知道模拟量输入转换稳定时间是750us,750Hz的PWM就算50%占空比的666us都达不到,更别说占空比更小的了,反正就是无法测量模拟量的真实值了。
如果只是调试阶段或者事故处理而判断PWM的波形,那么还是用数字示波器吧,直接把数字示波器的数据存到U盘作为参考妥妥的。如果是要解决波形失真问题,还是从外部硬件上解决吧,S7 200是达不到你这个期望的。


,说的清楚明白,赞一个。