回复:840Dsl的OP012显示器能否取消

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-01 11:36:26

2楼

方法一 西侠的方法也行,不过估计LOW一点。你可以在研华机器上安装SINUMERIK Operate for PC

方法二 研华工控机不要了,就用PCU50当工控机。最新的PCU50.5的机器性能还行,应该能达到一般工控机的功能。

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25496条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。