各位大侠!本人现在遇到个问题.
问题描述:因为受设备的技术参数限制,必须实现两种停止方式.当车感应到停止位开关后,就实现OFF1停车,而特殊情况下,当车感应到极限开关后,就得实现OFF3停车!
正常情况下,车感应到停止开关的时候,车滑行600MM,而当感应到极限开关后,只能允许车滑行距离在400MM之内.
变频器参数:
p10=1;p305=14;p307=6;P3900=1
P0003=3;P700=6;P732=52.12;P918=3;P922=352;P1000=6;P1082=1500;P1120=5;P1121=2;P1280=0;
P1300=1;
P1215=3;P1216=100;P1217=600;P1226=6
电机参数:
型号:Z_A 100 b4 电压:380V 电流:7A 功率:3KW 转速:1400/rm 功率因素:0.81
电机速比:55.7
想请问下,要怎样修改参数,才能激活OFF3:OFF3的停止命令是不是047A?