恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-02 10:20:03
17楼
进线电抗器不可少,一般从欧洲过来的设备,都是标配的,出线电抗器只要是变频器和电机距离在100米内,可以不配,一般的生产线变频器和电机距离都不会有这么远,所以配置的不多,以前见过国产变频器在直流母线上配置直流电抗器。
不能一概而论。
电流源型(就是你说的直流母线上安装电抗器的),可以不加进线电抗器。
比如ACS800
请填写推广理由:
分享
只看
楼主